고장력볼트 F10T의 공칭인장강도(FntF_{nt})와 지압접합의 공칭전단강도(FnvF_{nv}) 값을 바르게 연결한 것은? (단, 힘 작용 방향으로 볼트접합부의 첫 번째 볼트와 맨 끝 볼트의 중심 거리가 800 mm 이하이고, 나사부가 전단면에 포함될 경우이다)
FntF_{nt}[MPa] FnvF_{nv}[MPa]
1
600 400
2
600 500
3
750 400
4
750 500
해설

F10T의 값은 Fnt=750 MPaF_{nt}=750\,\mathrm{MPa}, Fnv=400 MPaF_{nv}=400\,\mathrm{MPa}이다.

공칭인장강도는 볼트 인장강도 Fu=1000 MPaF_u=1000\,\mathrm{MPa}의 0.75배이다.
Fnt=0.75×1000=750 MPaF_{nt}=0.75\times1000=750\,\mathrm{MPa}

지압접합 공칭전단강도는 나사부가 전단면에 포함되면 0.4Fu=400 MPa0.4F_u=400\,\mathrm{MPa}, 제외되면 0.5Fu=500 MPa0.5F_u=500\,\mathrm{MPa}이다. 제시된 접합부 길이 조건은 표의 공칭강도를 그대로 적용하는 경우이다.