다음 피드백 제어 시스템에서 진상보상기(lead compensator)… | [7급 국가직 자동제어] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 24년 1회차
다음 피드백 제어 시스템에서 진상보상기(lead compensator)의 위상이 최대가 되는 주파수 [rad/sec]과 위상값 [°]은? (단, 이다)
1
,
2
,
3
,
4
,
해설
진상보상기의 위상은 에서 최대이고 그 값은 이다.
보상기 의 영점 절점은 , 극점 절점은 1이며, 최대 위상 주파수는 두 절점의 기하평균 이다.
위상은 이다.
- , : 주파수는 맞지만 이 주파수에서 위상은 30°이다.
- , : 은 기하평균이 아니며 이 주파수의 위상은 약 19°에 그친다.
- , : 주파수와 위상 모두 맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요