거푸집 존치기간 판단을 위한 콘크리트 압축강도 기준표에서 (가) ~ (라)에 들어갈 내용을 바르게 연결한 것은?
부재콘크리트 압축강도(fcuf_{cu})
기초, 보, 기둥, 벽 등의 측면(가) MPa 이상(단, 내구성이 중요한 구조물의 경우 (나) MPa 이상)
슬래브 및 보의 밑면, 아치 내면단층구조설계기준압축강도의 (다)배 이상
또한, 최소강도 (라) MPa 이상
다층구조설계기준압축강도 이상(필러 동바리 구조를 이용할 경우는 구조계산에 의해 기간을 단축할 수 있음. 단, 이 경우라도 최소강도는 (라) MPa 이상으로 함)
1
5, 10, 23\frac{2}{3}, 14
2
5, 15, 12\frac{1}{2}, 14
3
3, 10, 23\frac{2}{3}, 15
4
3, 15, 12\frac{1}{2}, 15
해설

바른 연결은 (가) 5, (나) 10, (다) 23\frac{2}{3}, (라) 14이다.

기초·보·기둥·벽 측면은 압축강도 5 MPa 이상(내구성이 중요하면 10 MPa 이상)이면 거푸집을 해체할 수 있다.

슬래브·보 밑면 단층구조는 설계기준압축강도의 23\frac{2}{3}배 이상이면서 최소 14 MPa 이상이어야 하며, 다층구조도 최소강도는 14 MPa 이상이다.

  • (나)를 15 MPa, (다)를 12\frac{1}{2}로 둔 조합은 내구성 기준과 밑면 배수가 틀리다.
  • (가)를 3 MPa, (라)를 15 MPa로 둔 조합은 측면 기준과 최소강도가 틀리다.
  • (가)·(라)를 3 MPa·15 MPa로, (나)·(다)를 15 MPa·12\frac{1}{2}로 둔 조합은 네 값이 모두 틀리다.