모두CBT

강구조에서 강축 휨을 받는 보의 횡좌굴에 대한 설명으로 옳지않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차
강구조에서 강축 휨을 받는 보의 횡좌굴에 대한 설명으로 옳지
않은 것은?
1
보의 횡방향 지점 간 길이가 길수록 횡좌굴이 발생하기 쉽다.
2
약축에 대한 단면2차모멘트가 작을수록 횡좌굴이 발생하기 쉽다.
3
상자형 단면은 H형 단면에 비해 비틀림강성이 작으므로 상대적으로 횡좌굴이 발생하기 쉽다.
4
뒤틀림강성이 작을수록 횡좌굴이 발생하기 쉽다.
해설

상자형 단면이 H형 단면보다 비틀림강성이 작다는 설명이 옳지 않다. 폐단면인 상자형은 비틀림강성이 훨씬 커서 횡좌굴이 잘 일어나지 않는다.

횡좌굴은 압축플랜지가 옆으로 휘면서 단면이 비틀리는 현상이므로 약축 휨강성·비틀림강성·뒤틀림강성이 클수록, 횡지지 간격이 짧을수록 억제된다.

  • 횡방향 지점 간 길이가 길수록 횡좌굴이 발생하기 쉽다.
  • 약축 단면2차모멘트가 작을수록 횡좌굴이 발생하기 쉽다.
  • 뒤틀림강성이 작을수록 횡좌굴이 발생하기 쉽다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기