그림과 같은 인장재 등변 ㄱ형강 L -100 × 100 × 7에서 설계… | [7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차
그림과 같은 인장재 등변 ㄱ형강 L -100 × 100 × 7에서 설계블록
전단파단강도를 구하기 위한 전단저항 순단면적[mm2]은? (단, 사용
고장력볼트는 M20(F10T), 표준구멍이다)
1
203
2
280
3
945
4
1,330
해설
전단저항 순단면적은 945 mm²이다.
전단파단선은 볼트 줄을 따라 연단에서 마지막 볼트 중심까지이며, 총길이는 이다. M20 볼트의 표준구멍 지름은 22 mm이고, 이 선에는 구멍 2.5개분이 걸린다.
- 203 mm²는 인장저항 순단면적 쪽 값으로, 이다.
- 280 mm²는 인장면 총단면적 이다.
- 1,330 mm²는 구멍을 공제하지 않은 전단 총단면적 이다.