철근콘크리트 압축부재의 횡철근 상세에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차
철근콘크리트 압축부재의 횡철근 상세에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
띠철근 대신 용접철망은 사용할 수 없다.
2
나선철근의 순간격은 25 mm 이상, 75 mm 이하이어야 한다.
3
현장치기콘크리트 공사에서 나선철근 지름은 10 mm 이상으로 하여야 한다.
4
기초판 또는 슬래브의 윗면에 연결되는 압축부재의 첫 번째 띠철근 간격은 다른 띠철근 간격의 이하로 하여야 한다.해설
띠철근 대신 용접철망을 사용할 수 없다는 설명이 옳지 않다. 띠철근 대신 등가 단면적의 이형철선이나 용접철망을 사용할 수 있다.
횡철근은 축방향 철근의 좌굴을 막고 코어 콘크리트를 구속하는 것이 목적이므로, 같은 구속 성능을 내는 재료면 대체할 수 있다.
- 나선철근의 순간격은 25 mm 이상, 75 mm 이하로 한다.
- 현장치기콘크리트에서 나선철근 지름은 10 mm 이상으로 한다.
- 기초판·슬래브 윗면에 연결되는 첫 번째 띠철근 간격은 다른 띠철근 간격의 이하로 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요