철근콘크리트 휨부재 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 24년 1회차
철근콘크리트 휨부재 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
콘크리트 압축연단의 극한변형률은 콘크리트의 설계기준압축강도가 40 MPa 이하인 경우에는 0.0033으로 가정한다.
2
압축연단 콘크리트가 가정된 극한변형률에 도달할 때 최외단 인장철근의 순인장변형률 가 0.005의 인장지배변형률 한계 이상인 단면을 인장지배단면이라고 한다. 다만, 철근의 항복강도가 400 MPa을 초과하는 경우에는 인장지배변형률 한계를 철근 항복변형률의 2.5배로 한다.3
공칭강도에서 최외단 인장철근의 순인장변형률이 인장지배단면인 경우에는 강도감소계수로 0.80을 사용한다.
4
프리스트레스를 가하지 않은 휨부재는 공칭강도 상태에서 순인장변형률 가 휨부재의 최소 허용변형률 이상이어야 한다. 휨부재의 최소 허용변형률은 철근의 항복강도가 400 MPa 이하인 경우 0.004로 하며, 철근의 항복강도가 400 MPa을 초과하는 경우 철근 항복변형률의 2배로 한다.해설
인장지배단면의 강도감소계수를 0.80으로 한 설명이 옳지 않다. 인장지배단면의 강도감소계수는 0.85이다.
순인장변형률이 클수록 연성 파괴가 예상되므로 강도감소계수가 커지며, 변화구간 단면은 압축지배와 인장지배 사이에서 보간한다.
- 설계기준압축강도 40 MPa 이하의 압축연단 극한변형률은 0.0033으로 가정한다.
- 인장지배변형률 한계는 0.005이며, 철근 항복강도가 400 MPa을 초과하면 항복변형률의 2.5배로 한다.
- 휨부재 최소 허용변형률은 철근 항복강도 400 MPa 이하에서 0.004, 초과 시 항복변형률의 2배이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요