모두CBT

강구조공사의 용어의 정의로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 25년 1회차
강구조공사의 용어의 정의로 옳지 않은 것은?
1
스캘럽(scallop): 용접선의 교차를 피하기 위해 한쪽의 부재에 설치한 홈
2
더돋기(weld reinforcement): 홈용접 또는 필릿용접에서 필요치수 이상으로 표면에서 돋아 오른 용착금속
3
메털터치(metal touch): 기둥 이음부에 인장응력이 발생하지 않고, 이음부분 면을 절삭가공기를 사용하여 마감하고 충분히 밀착한 이음
4
밀시트(mill sheet): 맞대기용접 시에 이음판의 상호 엇갈림 치수차를 수정함과 동시에 각 변화를 방지하기 위해 일시적으로 붙이는 보강재
해설

밀시트(mill sheet)는 강재 제조사가 발행하는 품질 증명서(검사성적서)이므로, 용접용 보강재로 정의한 설명이 옳지 않다.

밀시트에는 강재의 규격·화학성분·기계적 성질 등이 기재되어 반입 강재의 품질 확인에 쓰인다. 맞대기용접 시 이음판의 엇갈림을 바로잡고 각변형을 막기 위해 일시적으로 붙이는 보강재는 스트롱백(strong back)이다.

  • 스캘럽은 용접선의 교차를 피하려고 한쪽 부재에 두는 부채꼴 홈으로 옳다.
  • 더돋기는 홈용접·필릿용접에서 필요 치수 이상으로 돋아 오른 용착금속으로 옳다.
  • 메탈터치는 인장응력이 생기지 않는 기둥 이음면을 절삭 가공해 밀착시켜 응력을 직접 전달하는 이음으로 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축시공학] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기