「콘크리트구조 휨 및 압축 설계기준」상 별도의 균열 검증을 하지 않을 … | [7급 국가직 건축구조학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 25년 1회차
「콘크리트구조 휨 및 압축 설계기준」상 별도의 균열 검증을 하지 않을 때, 습윤환경에 노출된 보에 대한 최외단 인장철근의 최대 중심간격[mm]은? (단, 최외단 인장철근 표면과 콘크리트 표면 사이의 최소 두께는 50 mm이며, 사용하중 상태에서 최외단 인장철근의 응력은 300 MPa이다)
1
137.5
2
162.5
3
210.0
4
225.0
해설

습윤환경 보의 최외단 인장철근 최대 중심간격은 137.5 mm이다.

간격 산정식과 상한식 중 작은 값을 쓰며, 습윤환경의 kcr=210k_{cr} = 210이다.

s=375kcrfs−2.5Cc=375×210300−2.5×50=137.5 mms = 375 \dfrac{k_{cr}}{f_s} - 2.5 C_c = 375 \times \dfrac{210}{300} - 2.5 \times 50 = 137.5\,\mathrm{mm}
s≤300kcrfs=300×210300=210 mms \le 300 \dfrac{k_{cr}}{f_s} = 300 \times \dfrac{210}{300} = 210\,\mathrm{mm}

두 값 중 작은 값인 137.5 mm가 최대 중심간격이다. 상한식 값만 택하거나 건조환경 계수를 쓰면 다른 값이 나온다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요