「콘크리트 내진설계기준」상 특수모멘트골조 휨부재의 적용 범위에 대한 설… | [7급 국가직 건축구조학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 25년 1회차
「콘크리트 내진설계기준」상 특수모멘트골조 휨부재의 적용 범위에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
부재의 폭은 250 mm 이상이어야 한다.
2
깊이에 대한 폭의 비는 최솟값이 0.2이다.
3
부재의 유효깊이에 대한 순경간의 비는 최솟값이 3이다.
4
부재의 최대 계수축력은 부재 전체 단면적에 콘크리트 설계기준 압축강도를 곱한 값의 15 %이다.
해설
특수모멘트골조 휨부재의 폭은 250 mm 이상이어야 한다는 설명이 옳다.
휨부재는 연성 확보를 위해 축력이 작고, 너무 깊거나 짧지 않은 단면으로 제한된다.
- 깊이에 대한 폭의 비: 최솟값은 0.3이다.
- 유효깊이에 대한 순경간의 비: 최솟값은 4이다.
- 최대 계수축력: 이하로 제한된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요