「콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준」상 전단마찰에 대한 공칭 전단강… | [7급 국가직 건축구조학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 25년 1회차
「콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준」상 전단마찰에 대한 공칭 전단강도 산정을 위해 필요한 인자와 가장 관련성이 적은 것은?
1
전단마찰계수
2
콘크리트 인장강도
3
전단전달에 저항하는 콘크리트 단면의 면적
4
전단마찰철근의 단면적과 설계기준항복강도
해설
전단마찰 공칭강도는 마찰 저항 개념으로 산정하므로 콘크리트 인장강도는 관련이 가장 적다.
공칭 전단강도는 로 구하고, 콘크리트 단면적에 비례하는 상한값으로 제한한다.
- 전단마찰계수: 강도식의 마찰계수로 직접 쓰인다.
- 콘크리트 단면의 면적: 전단전달 면적으로서 공칭강도의 상한을 정하는 데 쓰인다.
- 전단마찰철근의 단면적과 설계기준항복강도: 철근이 균열면에 가하는 클램핑력으로 강도식에 직접 쓰인다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요