하중저항계수설계법에 의한 강구조 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 25년 1회차
하중저항계수설계법에 의한 강구조 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
인장재의 설계인장강도는 총단면의 항복과 유효순단면의 파단에 의한 인장강도 중 큰 값으로 결정한다.
2
강도한계상태는 항복, 소성힌지의 형성, 골조 또는 부재의 안정성, 인장파괴, 피로파괴 등 안정성과 최대하중 지지력에 대한 한계 상태이다.
3
인장역작용은 프랫 트러스와 유사하게 전단력이 작용할 때 웨브의 대각방향으로 인장력이 발생하고 수직보강재에 압축력이 발생하는 패널의 거동이다.
4
사용한계상태는 구조물의 외형, 유지 및 관리, 내구성, 사용자의 안락감 또는 기계류의 정상적인 기능 등을 유지하기 위한 구조물의 능력에 영향을 미치는 한계상태이다.
해설
인장재의 설계인장강도는 총단면 항복과 유효순단면 파단에 의한 강도 중 작은 값으로 결정하므로, 큰 값으로 결정한다는 설명이 옳지 않다.
두 한계상태 중 어느 하나라도 먼저 도달하면 부재가 기능을 잃으므로, 설계강도는 지배적인(작은) 한계상태로 정한다.
- 강도한계상태: 항복, 소성힌지 형성, 안정성, 인장파괴, 피로파괴 등 안전성과 최대하중 지지력에 관한 한계상태라는 설명은 옳다.
- 인장역작용: 프랫 트러스처럼 웨브 대각방향에 인장력, 수직보강재에 압축력이 생기는 패널 거동이라는 설명은 옳다.
- 사용한계상태: 외형, 유지관리, 내구성, 사용자의 안락감, 기계류 기능 유지 능력에 영향을 주는 한계상태라는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요