「실내공기질 관리법 시행규칙」상 실내공기질 유지기준에 따른 이산화탄소(… | [7급 국가직 건축계획학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축계획학] 25년 1회차
「실내공기질 관리법 시행규칙」상 실내공기질 유지기준에 따른 이산화탄소(CO2) 허용농도를 유지하기 위한 다음 조건의 실내공간에 필요한 시간당 최소 환기 횟수는?○ 바닥면적: 200 m2, 천장고: 3 m
○ 재실인원: 100명
○ 1인당 이산화탄소(CO2) 발생량: 18
○ 외기의 이산화탄소(CO2) 농도: 750 ppm
○ 용도는 영화상영관이며 자연환기가 불가능하여 기계환기설비를 이용한다.
1
3회
2
4회
3
6회
4
12회
해설
필요한 최소 환기 횟수는 시간당 4회이다.
자연환기가 불가능해 기계환기설비를 쓰는 영화상영관은 이산화탄소 유지기준이 1,500 ppm 이하로 적용된다.
필요 환기량
실 용적
환기 횟수 회