공학적 성질이 동일한 두 개의 완전포화된 느슨한 모래시료에 대해 동일하… | [7급 국가직 토질역학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 토질역학] 26년 1회차
공학적 성질이 동일한 두 개의 완전포화된 느슨한 모래시료에 대해 동일하게 등방구속압 150 kPa과 시료 내 간극수압 0 kPa을 가하여 등방압밀을 수행하였다. 한 시료는 배수조건에서 축차응력 300 kPa을 가하였을 때 전단파괴가 발생했다. 한편, 다른 시료는 비배수조건에서 축차응력 220 kPa을 가하여 전단파괴가 발생했을 때, 파괴 시 시료 내 간극수압[kPa]은?
1
20
2
40
3
70
4
90
해설
비배수 파괴 시 간극수압은 40 kPa이다.
느슨한 모래()의 배수시험: ,
이므로 ,비배수시험도 같은 유효응력 파괴포락선을 따르므로 이고, 축차응력 에서
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요