고내구성 콘크리트공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 26년 1회차
고내구성 콘크리트공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
단위수량은 175 kg/m3 이하로 한다.
2
콘크리트에 함유된 염화물량은 염소이온량으로 0.20 kg/m3 이하로 한다.
3
설계기준강도는 경량골재 콘크리트에서 18 MPa 이상 24 MPa 이하로 한다.
4
공사시방서에 정한 바가 없을 때, 타설 시의 콘크리트 온도는 3 °C 이상 30 °C 이하로 한다.
해설
고내구성 경량골재 콘크리트의 설계기준강도를 18 MPa 이상 24 MPa 이하로 한 설명이 옳지 않다.
고내구성 콘크리트의 설계기준강도는 보통 콘크리트에서 21 MPa 이상 40 MPa 이하, 경량골재 콘크리트에서 21 MPa 이상 27 MPa 이하로 한다.
- 단위수량은 175 이하로 제한하므로 옳다.
- 염화물량은 염소이온량으로 0.20 이하로 하므로 옳다.
- 시방이 없을 때 타설 시 콘크리트 온도는 3 °C 이상 30 °C 이하로 하므로 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요