1방향 철근콘크리트 슬래브의 수축ㆍ온도철근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수축ㆍ온도철근은 설계기준항복강도 fyf_y를 발휘할 수 있도록 정착되어야 한다.
2
수축ㆍ온도철근의 간격은 슬래브 두께의 5배 이하, 또한 450 mm 이하로 하여야 한다.
3
설계기준항복강도가 500 MPa인 이형철근의 수축ㆍ온도철근비는 0.0012 이상으로 한다.
4
슬래브에서 휨철근이 1방향으로만 배치되는 경우, 이 휨철근에 직각방향으로 수축ㆍ온도철근을 배치하여야 한다.
해설

설계기준항복강도 500 MPa 이형철근의 수축·온도철근비는 0.0016 이상이므로 0.0012 이상이라는 설명이 옳지 않다.

항복강도가 400 MPa를 초과하면 ρ=0.002×400fy\rho = 0.002 \times \dfrac{400}{f_y}로 구한다.
대입: ρ=0.002×400500=0.0016\rho = 0.002 \times \dfrac{400}{500} = 0.0016

  • 수축·온도철근은 설계기준항복강도 fyf_y를 발휘할 수 있도록 정착되어야 한다.
  • 수축·온도철근의 간격은 슬래브 두께의 5배 이하, 또한 450 mm 이하로 한다.
  • 휨철근이 1방향으로만 배치되면 그 직각방향으로 수축·온도철근을 배치한다.