모두CBT

그림과 같이 중앙부에서 보 B를 T형보로 설계할 때, T형보의 유효폭(… | [7급 국가직 건축구조학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 26년 1회차
그림과 같이 중앙부에서 보 B를 T형보로 설계할 때, T형보의 유효폭(beb_e)[mm]는? (단, 슬래브와 보는 일체로 타설한다)

문제 이미지
1
1,500
2
2,000
3
3,000
4
3,180
해설

보 B의 유효폭은 세 조건 중 최솟값인 2,000 mm이다.

대칭 T형보의 유효폭은 플랜지 두께의 16배에 복부폭을 더한 값, 양측 슬래브 중심간 거리, 보 경간의 1/4 중 작은 값으로 한다.

16tf+bw=16×180+300=3180 mm16t_f + b_w = 16 \times 180 + 300 = 3180\,\mathrm{mm}
슬래브 중심간 거리 =1500+1500=3000 mm= 1500 + 1500 = 3000\,\mathrm{mm}
ℓ4=80004=2000 mm\dfrac{\ell}{4} = \dfrac{8000}{4} = 2000\,\mathrm{mm}

  • 1,500 — 보 간격의 절반으로, 대칭 T형보 유효폭 조건에 해당하지 않는다.
  • 3,000 — 양측 슬래브 중심간 거리 조건값일 뿐 최솟값이 아니다.
  • 3,180 — 플랜지 두께 조건값으로 최솟값이 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 26년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기