모두CBT

콘크리트구조의 정착 및 이음 설계기준에서 철근의 정착에 대한 설명으로 … | [7급 국가직 건축구조학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 26년 1회차
콘크리트구조의 정착 및 이음 설계기준에서 철근의 정착에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
갈고리는 압축철근의 정착에 유효하지 않은 것으로 본다.
2
인장 이형철근의 정착길이는 항상 200 mm 이상이어야 한다.
3
철근콘크리트 부재 각 단면의 철근에 작용하는 인장력 또는 압축력이 단면의 양 측에서 발휘될 수 있도록 묻힘길이, 갈고리, 기계적 정착 또는 이들의 조합에 의하여 철근을 정착하여야 한다.
4
인장 또는 압축을 받는 하나의 다발철근 내에 있는 개개 철근의 정착길이는 다발철근이 아닌 경우의 각 철근의 정착길이보다 3개의 철근으로 구성된 다발철근에 대해서는 20 %, 4개의 철근으로 구성된 다발철근에 대해서는 33 %를 증가시켜야 한다.
해설

인장 이형철근의 정착길이는 항상 300 mm 이상이어야 하므로 200 mm 이상이라는 설명이 옳지 않다.

200 mm 이상은 압축 이형철근의 정착길이 하한으로, 인장과 압축의 최솟값을 바꾸어 놓은 함정이다.

  • 갈고리는 압축철근의 정착에 유효하지 않은 것으로 보므로 옳은 설명이다.
  • 철근의 인장력·압축력이 단면 양측에서 발휘되도록 묻힘길이, 갈고리, 기계적 정착 또는 그 조합으로 정착한다.
  • 다발철근 내 개개 철근의 정착길이는 3개 다발이면 20 %, 4개 다발이면 33 %를 증가시킨다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 26년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기