모두CBT

사용전압이 교류 380V인 저압전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이… | [승강기기능사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[승강기기능사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사

사용전압이 교류 380V인 저압전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 몇 [MΩ][\mathrm{M\Omega}] 이상이어야 하는가?

1
0.5
2
1.0
3
1.5
4
2.0
해설

380V는 FELV 및 500V 이하 구간에 해당하여 DC 500V 시험전압으로 측정한 절연저항이 1.0MΩ 이상이어야 한다(전기설비기술기준 제52조 저압전로의 절연성능).

구기준의 대지전압별 0.1~0.4MΩ 표는 폐지되었고, 현행은 SELV·PELV 0.5MΩ, 500V 이하 1.0MΩ, 500V 초과 1.0MΩ이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[승강기기능사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요승강기기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기