절연저항측정에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? | [승강기기능사 필기] 2025년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[승강기기능사 필기] 2025년 2회 기출복원 모의고사
절연저항측정에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
1
절연저항 측정은 일반적으로 500V급 절연저항계를 사용한다.
2
절연저항측정은 모든 차단기를 폐로상태에 놓고 측정하고자 하는 회로의 2차측에서 측정한다.
3
모든 회로의 접지선은 분리하지 않고 측정한다.
4
반도체, 전해콘덴서 등을 내장한 회로는 전압계로 측정한다.
해설

절연저항을 측정할 때는 측정 회로의 접지선을 분리한 뒤 측정해야 정확한 값을 얻을 수 있으므로, 접지선을 분리하지 않고 측정한다는 설명은 옳지 않다.

일반적으로 500V급 절연저항계를 사용하고 차단기를 폐로한 상태에서 2차측을 측정하며, 반도체·전해콘덴서가 내장된 회로는 절연저항계 대신 전압계로 확인하는 것이 올바른 방법이다.