냉매의 누설 검지 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
할라이드 토치는 암모니아 냉매의 누설 검지에 사용한다.
2
암모니아 누설은 유황초를 가까이 하면 백색 연기가 발생하는 것으로 알 수 있다.
3
비눗물을 바르면 누설 부위에서 기포가 생기므로 냉매 종류에 관계없이 쓸 수 있다.
4
전자식 누설검지기는 프레온계(할로겐화) 냉매의 미량 누설 검지에 사용한다.
해설
할라이드 토치는 프레온계(할로겐화) 냉매 전용 검지기로, 암모니아에는 사용하지 않는다.