어떤 증발기의 열통과율이 500kcal/m2h℃이고, 대수평균 온도차가… | [공조냉동기계기능사 필기] 2017년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2017년 1회 기출복원 모의고사
어떤 증발기의 열통과율이 500kcal/m2h℃이고, 대수평균 온도차가 7.5℃, 냉각능력이 15 RT일 때, 이 증발기의 전열면적은 약 얼마인가?
1
13.3m2
2
16.6m2
3
18.2m2
4
24.4m2
해설
증발기의 전열면적은 약 13.3m²이다.
전열면적은 열통과율과 대수평균 온도차의 곱으로 냉각능력을 나눠 구한다.
냉각능력
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.