덕트 설계법에 대한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2017년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2017년 2회 기출복원 모의고사
덕트 설계법에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
등속법은 각 구간의 단위길이당 마찰손실이 같아지도록 덕트 치수를 정하는 방법이다.
2
등압법(등마찰손실법)은 분진·칩을 반송하는 공장 배기덕트에 가장 적합하다.
3
등압법은 단위길이당 마찰손실을 일정하게 잡아 치수를 정하며 공조용에 많이 쓰인다.
4
정압재취득법은 모든 구간의 풍속을 일정하게 유지하도록 덕트 치수를 정하는 방법이다.
해설
옳은 설명은 등압법(등마찰손실법)이다.
단위길이당 마찰손실(예: 0.1mmAq/m)을 일정하게 잡아 치수를 정하는 방법으로 일반 공조 덕트에 가장 많이 쓰인다.
- 등속법 — 각 구간의 풍속을 정해 두고 치수를 정하는 방법으로 분진·칩 반송 덕트처럼 침강을 막아야 하는 곳에 쓴다.
- 정압재취득법 — 분기 후 풍속 감소로 회복되는 정압으로 다음 구간의 마찰손실을 상쇄시키는 방법이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.