모두CBT

다음의 모리엘(Mollier)선도를 참고로 했을 때 5냉동톤(RT)의 … | [공조냉동기계기능사 필기] 2017년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2017년 3회 기출복원 모의고사
다음의 모리엘(Mollier)선도를 참고로 했을 때 5냉동톤(RT)의 냉동기 냉매 순환량은 약 얼마인가?
문제 이미지
1
301.8 kg/h
2
51.3 kg/h
3
61.7 kg/h
4
67.7 kg/h
해설

5냉동톤 냉동기의 냉매 순환량은 약 61.7 kg/h이다.

냉동효과는
q2=397−128=269 kcal/kgq_2 = 397 - 128 = 269\ \text{kcal/kg}이다.

1냉동톤은 3320 kcal/h이므로 5RT의 냉동능력은
5×3320=16600 kcal/h5 \times 3320 = 16600\ \text{kcal/h}이다.

따라서 냉매순환량은
G=16600269≈61.7 kg/hG = \dfrac{16600}{269} \approx 61.7\ \text{kg/h}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.