실내 취득 감열량이 35000kcal/h이고, 실내로 유입되는 송풍량이… | [공조냉동기계기능사 필기] 2018년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2018년 2회 기출복원 모의고사
실내 취득 감열량이 35000kcal/h이고, 실내로 유입되는 송풍량이 9000m3/h일 때 실내의 온도를 25℃로 유지 하려면 실내로 유입되는 공기의 온도를 약 몇 ℃로 해야 되는가? (단, 공기의 비중량은 1.29kg/m3, 공기의 비열은 0.24kcal/kg-℃로 한다.)
1
9.5℃
2
10.6℃
3
12.6℃
4
14.8℃
해설
급기는 실내보다 낮은 온도로 들어와 온도차만큼의 현열로 실내 취득 감열량을 처리한다.
송풍량을 질량유량으로 바꾸면 이다.
현열식 에서
[℃]
급기온도는 [℃]이므로, 보기 중 가장 가까운 약 12.6℃로 해야 한다.