회전수 900rpm에서 풍량이 3,000m³/h인 송풍기를 같은 덕트계에서 1,200rpm으로 운전하면 풍량은 약 몇 m³/h가 되는가?
1
2,250
2
4,000
3
5,330
4
7,110
해설
풍량은 4,000m³/h가 된다.
송풍기 상사법칙에서 풍량은 회전수에 비례한다.
검산: 4,000÷3,000=1.333=1,200÷900. (압력은 회전수비의 2제곱(5,330), 동력은 3제곱(7,110)에 비례하며, 2,250은 비를 거꾸로 적용한 값)