모두CBT

배수 트랩의 봉수가 파괴되는 원인에 대한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사

배수 트랩의 봉수가 파괴되는 원인에 대한 설명으로 옳은 것은?

1
자기사이펀 작용 — 오랫동안 사용하지 않아 봉수가 증발하여 없어지는 것
2
흡출 작용 — 수직관을 흘러내리는 물로 트랩 안이 부압이 되어 봉수가 빨려 나가는 것
3
모세관 현상 — 기구 배수가 한꺼번에 흘러 봉수까지 함께 끌려 나가는 것
4
분출 작용 — 트랩 출구에 걸린 머리카락·실에 의해 봉수가 조금씩 빠져 나가는 것
해설

흡출(흡인) 작용은 배수 수직관 상부에서 많은 물이 떨어질 때 그 부근 가지관 트랩 안이 부압이 되어 봉수가 수직관 쪽으로 빨려 나가는 것이다.

보기의 설명은 원인 명칭이 서로 바뀌어 있다. 통기관 설치가 주된 대책이다.

  • 자기사이펀 작용 — 기구 배수가 한꺼번에 흐르면서 봉수까지 끌려 나가는 것이다.
  • 분출(역압) 작용 — 수직관 하부에서 압력이 높아져 봉수가 실내 쪽으로 밀려 올라오는 것이다.
  • 모세관 현상 — 트랩 출구에 걸린 머리카락·실을 따라 봉수가 서서히 빠지는 것이다.

증발은 장기간 미사용으로 봉수가 마르는 것이다.