전자밸브에 대한 설명 중 틀린 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사
전자밸브에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
전자코일에 전류가 흐르면 밸브는 닫힌다.
2
밸브의 전자코일을 상부로 하고 수직으로 설치한다.
3
일반적으로 소용량에는 직동식, 대용량에는 파일롯트 전자밸브를 사용한다.
4
전압과 용량에 맞게 설치한다.
해설
일반적인(상시 닫힘형) 전자밸브는 전자코일에 전류가 흐르면 플런저가 당겨져 밸브가 열리고, 전류가 끊기면 스프링 힘으로 다시 닫힌다.
따라서 전자코일에 전류가 흐르면 밸브가 닫힌다는 설명이 틀린 내용이다.
- 전자코일을 상부로 하여 수직으로 설치한다는 설명은 맞다.
- 소용량에는 직동식, 대용량에는 파일럿식을 사용한다는 설명도 맞다.
- 전압과 용량에 맞게 설치해야 한다는 것도 맞는 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.