모두CBT

액순환식(액펌프식) 냉동장치에서 저압수액기를 액펌프보다 약 1.2m 이… | [공조냉동기계기능사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사

액순환식(액펌프식) 냉동장치에서 저압수액기를 액펌프보다 약 1.2m 이상 높게 설치하는 주된 이유는?

1
펌프 흡입측 플래시가스 발생과 캐비테이션 방지
2
압축기로 액냉매가 흡입되는 액백(liquid back) 방지
3
응축기의 액냉매가 수액기로 원활히 낙하하도록 함
4
증발기 내 냉매 유량을 압력차로 조절하기 위함
해설

액펌프의 캐비테이션(플래시가스 발생)을 방지하기 위해서이다.

액펌프 흡입측 압력이 포화압력보다 낮아지면 액이 기화하여 펌프가 공회전하거나 손상된다.

저압수액기를 펌프보다 높게 두어 액주 높이만큼 흡입측 압력을 확보(유효흡입수두 확보)하면 플래시가스 발생이 억제된다.

  • 액백 방지 — 액분리기의 역할이다.
  • 응축기 액 낙하 — 고압수액기 배치의 문제이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기