프레온 냉매 액관을 시공할 때 플래시가스 발생 방지조치로서 틀린 것은?
1
열교환기를 설치한다.
2
지나친 입상을 방지한다.
3
액관을 방열한다.
4
응축 설계온도를 낮게 한다.
해설

응축 설계온도를 낮게 잡는 것은 플래시가스 방지조치가 될 수 없다.

액관에서 플래시가스는 냉매액의 압력이 그 온도에 해당하는 포화압력 아래로 떨어질 때 생긴다. 응축 설계온도를 낮게 잡으면 응축압력, 즉 액관의 압력 자체가 낮아져 같은 크기의 압력강하에도 포화압력 아래로 쉽게 내려가므로, 오히려 플래시가스가 생기기 쉬워진다.

열교환기 설치(과냉각 확보), 지나친 입상 방지, 액관 방열은 모두 액 냉매의 과냉각도를 지키고 액관의 온도 상승과 압력강하를 억제해 플래시가스를 막는 실제 조치다.