모두CBT

공기냉각 코일의 설치에 대한 내용으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2022년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2022년 4회 기출복원 모의고사
공기냉각 코일의 설치에 대한 내용으로 틀린 것은?
1
공기의 풍속은 2~3m/s가 되도록 한다.
2
물의 속도는 일반적으로 1m/s 전후가 되도록 한다.
3
코일의 설치는 관이 수직으로 놓이게 한다.
4
공기류와 수류의 방향은 역류가 되도록 한다.
해설

공기냉각 코일의 관을 수직으로 놓는다는 설명이 틀리다.

공기냉각 코일은 배수가 잘 되고 공기 흐름이 균일하도록 관을 수평으로 설치하는 것이 일반적이다.

  • 풍속 — 통과 풍속은 2~3m/s로 한다.
  • 물의 속도 — 냉수 유속은 1m/s 전후로 한다.
  • 유동 방향 — 열교환 효율을 높이기 위해 공기류와 수류를 서로 반대 방향(역류)으로 흐르게 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.