모두CBT

이중 덕트방식에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2022년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2022년 4회 기출복원 모의고사
이중 덕트방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
실의 냉난방 부하가 감소되어도 취출공기의 부족현상은 없다.
2
실내부하에 따라 각실 제어나 존(Zone)별 제어가 가능하다.
3
방의 설계변경이나 완성 후 용도변경에도 쉽게 대처할 수 있다.
4
단일 덕트방식에 비해 에너지 소비량이 적다.
해설

이중덕트방식이 단일덕트방식에 비해 에너지 소비량이 적다는 설명이 틀렸다.

이중덕트방식은 냉풍·온풍 두 계통을 각 실 앞의 혼합상자에서 섞어 공급하기 때문에 혼합 시 에너지 손실이 커서 에너지 소비량이 더 많다.

  • 취출공기 — 실 부하가 줄어도 부족현상이 없다.
  • 존별 제어 — 존별 개별제어가 가능하다.
  • 용도변경 — 유연하게 대처할 수 있다.