모두CBT

냉동장치에서 응축기와 팽창밸브 사이에 설치하는 수액기(receiver)… | [공조냉동기계기능사 필기] 2022년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2022년 4회 기출복원 모의고사

냉동장치에서 응축기와 팽창밸브 사이에 설치하는 수액기(receiver)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1
응축기에서 액화된 냉매를 일시 저장하여 부하 변동에 대응한다.
2
수리 시 장치 내 냉매를 회수(펌프다운)하여 모아 두는 용기로 쓴다.
3
수액기 내 액면은 안전을 위해 용기의 90% 이상을 항상 채워 둔다.
4
응축기보다 낮은 위치에 두어 응축된 액이 자연히 흘러들게 한다.
해설

수액기는 액 팽창에 대비해 내용적의 약 3/4 이하로 충전하는 것이 원칙이다.

90% 이상 가득 채우면 온도 상승 시 액봉·파열 위험이 있어 옳지 않다.

  • 저장·부하 변동 흡수 — 응축기에서 액화된 냉매를 일시 저장하는 역할을 한다.
  • 펌프다운 — 수리 시 회수 용기 역할을 한다.
  • 설치 위치 — 응축기 아래쪽에 설치해 액이 중력으로 유입되게 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.