급탕 방식에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사
급탕 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
중앙식은 배관이 길어 열손실이 크지만 대규모 건물에 유리하다.
2
간접가열식은 저탕조 내 가열코일로 가열하므로 저압 보일러로도 가능하다.
3
직접가열식은 보일러에서 가열한 물을 바로 급탕하므로 스케일 부착이 적다.
4
개별식은 배관이 짧아 열손실이 적고 필요한 장소마다 설치한다.
해설
직접가열식은 급수가 보일러에 직접 들어가므로 스케일이 많이 생기고 보일러 수명이 짧다.
직접가열식은 보일러에 급탕 압력이 그대로 걸려 고압 보일러가 필요하고 스케일이 잘 붙는다.
- 간접가열식 — 증기나 온수를 저탕조 코일에 통과시켜 가열하므로 보일러에 스케일이 적고 저압 보일러로 가능하다.
- 중앙식·개별식 — 열손실·규모 특성에 관한 설명은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.