모두CBT

공기조화시스템의 열원장치 중 보일러에 부착되는 안전장치가 아닌 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사
공기조화시스템의 열원장치 중 보일러에 부착되는 안전장치가 아닌 것은?
1
감압 밸브
2
안전밸브
3
화염검출기
4
저수위 경보장치
해설

감압 밸브는 배관 또는 기구의 과압을 조절하는 보조 장치로, 보일러 본체의 안전장치가 아니라 배관계통의 압력 제어 목적이므로 보일러에 직접 부착되는 안전장치에 포함되지 않는다.

보일러의 안전장치는 과압·과열·연소 이상으로부터 보호하는 장치들이다.

  • 안전밸브: 과압 상태에서 자동으로 압력을 방출하여 보일러 파열을 방지한다.
  • 저수위 경보장치: 물부족으로 인한 건조 운전을 차단한다.
  • 화염검출기: 불완전 연소나 화염 소멸을 감지하여 연료 공급을 차단한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기