암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 온도가 25℃, 흡입가스의 온도가… | [공조냉동기계기능사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사
암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 온도가 25℃, 흡입가스의 온도가 -15℃인 건조포화 증기인 경우, 냉매 1kg당의 냉동효과가 280kcal 라면 냉동능력 15RT가 요구될 때의 냉매 순환량은 얼마인가?
1
약 178 kg/h
2
약 195 kg/h
3
약 188 kg/h
4
약 200 kg/h
해설

냉매 순환량은 냉동능력을 냉동효과로 나누어 구하며, 약 178kg/h이다.

냉동능력 15RT를 시간당 열량으로 환산하기 위해 1 RT=3320 kcal/h1\ \mathrm{RT}=3320\ \mathrm{kcal/h}를 쓴다.

냉동능력은
15×3320=49800 kcal/h15 \times 3320 = 49800\ \mathrm{kcal/h}이다.

냉매 순환량은
49800280≈178 kg/h\dfrac{49800}{280} \approx 178\ \mathrm{kg/h}이다.

따라서 냉매 순환량은 약 178kg/h이다.