공연장의 건물에서 관람객이 500명이고 1인당 CO2 발생량이 0.05m3/h일 때 환기량(m3/h)은 얼마인가? (단, 실내 허용 CO2 농도는 600ppm, 외기 CO2 농도는 100ppm이다.)
1
30000
2
35000
3
40000
4
50000
해설
실내 CO2 허용농도를 유지하기 위한 필요 환기량은 약 50000이다.
재실자의 CO2 발생량은 이고, 허용농도와 외기농도의 차는 이다.
따라서 환기량 로 계산된다.