실린더 안지름 D[m], 피스톤 행정 L[m], 기통수 N, 회전수 R[rpm]인 왕복동 압축기의 이론 피스톤 압출량 V[m³/h]를 나타내는 식은?

1
V=π4DLNR×60V=\dfrac{\pi}{4}D L N R\times 60
2
V=πD2LNR×60V=\pi D^2 L N R\times 60
3
V=π4D2LNR×3600V=\dfrac{\pi}{4}D^2 L N R\times 3600
4
V=π4D2LNR×60V=\dfrac{\pi}{4}D^2 L N R\times 60
해설

이론 피스톤 압출량은 V=π4D2LNR×60V=\dfrac{\pi}{4}D^2 L N R\times 60 [m³/h]이다.

실린더 단면적 π4D2\dfrac{\pi}{4}D^2에 행정 L 을 곱한 것이 1기통 1회전 체적이다.

여기에 기통수 N 과 분당 회전수 R 을 곱하면 m³/min, 60을 곱하면 m³/h 가 된다.

D 를 제곱하지 않거나 π/4 를 빠뜨리면 단면적이 틀리고, rpm 에는 60을 곱해야 시간당 값이 되며 3600을 곱하면 안 된다.