저압스위치(LPS)를 이용한 냉동장치 펌프다운 정지 제어의 동작 순서로… | [공조냉동기계기능사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사

저압스위치(LPS)를 이용한 냉동장치 펌프다운 정지 제어의 동작 순서로 옳은 것은?

1
저압스위치 작동 → 액관 전자밸브 열림 → 압축기 정지 → 온도조절기 OFF
2
온도조절기 OFF → 압축기 즉시 정지 → 액관 전자밸브 닫힘 → 저압스위치 복귀
3
온도조절기 OFF → 액관 전자밸브 닫힘 → 흡입압력 저하 → 저압스위치로 압축기 정지
4
액관 전자밸브 열림 → 흡입압력 상승 → 저압스위치로 압축기 정지 → 온도조절기 OFF
해설

펌프다운 제어는 온도조절기가 전자밸브를 닫고, 저압스위치가 압축기를 정지시키는 순서로 동작한다.

실온이 설정값에 도달하면 온도조절기(TC)가 액관 전자밸브를 닫는다. 압축기는 계속 운전하며 증발기 내 냉매를 고압측으로 회수하므로 흡입압력이 내려가고, 설정 저압에서 저압스위치가 압축기를 정지시킨다.

정지 중 증발기에 액냉매가 남지 않아 재기동 시 액압축(액백)을 방지한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.