난방부하가 9,750kcal/h인 실에 증기난방용 방열기를 설치할 때 … | [공조냉동기계기능사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사
난방부하가 9,750kcal/h인 실에 증기난방용 방열기를 설치할 때 필요한 방열면적(m²)은? (단, 증기 방열기의 표준방열량은 650kcal/m²·h이다.)
1
10
2
13
3
15
4
21.7
해설
방열면적은 난방부하를 표준방열량으로 나누어 15m²이다.
온수 표준방열량 450kcal/m²·h로 나눈 21.7m²는 온수난방일 때의 값이다.