지붕 구조체의 열관류율 0.48(W/m2℃), 면적200m2, 냉방부하온도차(CLTD)34℃, 실내온도 26℃ 일때 관류에 의한 냉방부하는 얼마인가?
1
768W
2
2496W
3
2880W
4
3264W
해설
관류에 의한 냉방부하는 3,264 W이다.
CLTD에는 실내외 조건이 이미 반영되어 있으므로 실내온도 26℃는 계산에 쓰지 않는다.