모두CBT

냉각기 입구 및 출구의 냉수 온도는 각각 12℃와 6℃, 그리고 응축기… | [공조냉동기계기능사 필기] 2024년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2024년 4회 기출복원 모의고사
냉각기 입구 및 출구의 냉수 온도는 각각 12℃와 6℃, 그리고 응축기로 들어오는 냉각수 온도는 32℃, 출구온도는 37℃인 100RT 용량을 가진 터보 냉동기에 순환되는 냉각수량(ℓ/min)은 약 얼마인가?(단, 방열계수는 1.2으로 한다.)
1
1,992
2
1,328
3
1,107
4
922
해설

냉각수량은 약 1,328 L/min이다.

응축부하는 냉동능력×방열계수로 구하며, 냉각수량은 이 열량을 냉각수 온도차로 나누어 계산한다.

Qc=100 RT×3320 kcal/h⋅RT×1.2=398,400 kcal/hQ_c = 100\ \mathrm{RT} \times 3320\ \mathrm{kcal/h{\cdot}RT} \times 1.2 = 398{,}400\ \mathrm{kcal/h}

냉각수 입출구 온도차는 37−32=5∘C37-32=5\mathrm{^{\circ}\mathrm{C}}이므로 L=398,4001×5×60≈1,328 L/minL = \dfrac{398{,}400}{1\times 5\times 60} \approx 1{,}328\ \mathrm{L/min}이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.