모두CBT

어떤 사무실 동쪽 유리면이 50m2이고 안쪽은 베니션 블라인드가 설치되… | [공조냉동기계기능사 필기] 2024년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2024년 4회 기출복원 모의고사
어떤 사무실 동쪽 유리면이 50m2이고 안쪽은 베니션 블라인드가 설치되어 있을 때, 동쪽 유리면에서 실내에 침입하는 냉방부하는? (단, 유리 통과율은 6.2kcal/m2·h·℃, 복사량은 512kcal/m2·h, 차폐계수는 0.56, 실내외 온도차는 10℃이다.)
1
3100kcal/h
2
14336kcal/h
3
17436kcal/h
4
15886kcal/h
해설

동쪽 유리면을 통한 냉방부하는 17436 kcal/h이다.

냉방부하는 전도에 의한 열량과 일사(복사)에 의한 열량의 합으로 구한다.

전도에 의한 열량은 유리면적×유리통과율×온도차로 50×6.2×10=3100 kcal/h50\times6.2\times10=3100\ \mathrm{kcal/h}이다.

일사에 의한 열량은 유리면적×복사량×차폐계수로 50×512×0.56=14336 kcal/h50\times512\times0.56=14336\ \mathrm{kcal/h}이다.

따라서 총 냉방부하는 3100+14336=17436 kcal/h3100+14336=17436\ \mathrm{kcal/h}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.