모두CBT

난방부하가 9,000 kcal/h 인 실에 온수 방열기를 설치할 때 필… | [공조냉동기계기능사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사

난방부하가 9,000 kcal/h 인 실에 온수 방열기를 설치할 때 필요한 상당방열면적(EDR)은 몇 m² 인가? (단, 온수 표준방열량은 450 kcal/m²·h 이다.)

1
13.8
2
18
3
20
4
36
해설

필요한 방열면적은 20 m²이다.

EDR=난방부하표준방열량=9,000450=20 m2EDR = \dfrac{\text{난방부하}}{\text{표준방열량}} = \dfrac{9{,}000}{450} = 20\ \text{m}^2

검산: 450 × 20 = 9,000 kcal/h. 13.8 m² 는 증기 표준방열량 650 kcal/m²·h 로 나눈 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.