냉동장치 배관 설치를 마친 뒤 냉매를 충전하기까지의 시험 절차를 순서대… | [공조냉동기계기능사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사
냉동장치 배관 설치를 마친 뒤 냉매를 충전하기까지의 시험 절차를 순서대로 옳게 나열한 것은?
1
질소 기밀시험 → 진공 건조(진공시험) → 냉매 충전
2
진공 건조(진공시험) → 질소 기밀시험 → 냉매 충전
3
냉매 충전 → 질소 기밀시험 → 진공 건조(진공시험)
4
질소 기밀시험 → 냉매 충전 → 진공 건조(진공시험)
해설
순서는 기밀시험 → 진공시험(진공 건조) → 냉매 충전이다.
먼저 질소 등 불연성 가스를 가압하여 누설이 없는지 확인(기밀시험)한 뒤, 진공펌프로 장치 안의 공기와 수분을 뽑아내고 진공이 유지되는지 확인(진공시험)하며, 이상이 없을 때 냉매를 충전한다.
산소는 기밀시험에 사용하면 안 되고, 진공을 먼저 걸면 누설 부위로 공기가 들어와 건조 효과가 없다.