프레온 냉동장치에서 열교환기 설치목적으로서 적합하지 않는 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사
프레온 냉동장치에서 열교환기 설치목적으로서 적합하지 않는 것은?
1
냉매액을 과냉각 시켜 플래쉬 가스 발생 방지
2
만액식 증발기의 유회수 장치에서는 오일과 냉매를 분리
3
흡입가스르 약간 과열시킴으로서 리키드백 방지
4
팽창밸브 통과시 발생되는 플래쉬 가스량을 증가시켜 냉동효과를 증대
해설
열교환기의 설치 목적으로 적합하지 않은 것은 플래시가스량을 증가시켜 냉동효과를 증대한다는 설명이다.
열교환기는 팽창밸브를 지나기 전에 냉매액을 과냉각시켜 플래시가스 발생을 줄이는 장치이며, 플래시가스가 늘어나면 오히려 냉동효과는 떨어진다.
- 냉매액 과냉각 — 플래시가스 발생을 방지하는 것은 열교환기의 실제 목적이다.
- 만액식 증발기의 유회수 장치 — 오일과 냉매를 분리하는 것도 열교환기의 활용 목적에 해당한다.
- 흡입가스 과열 — 흡입가스를 적당히 과열시켜 리퀴드백을 방지하는 것도 열교환기의 실제 목적이다.