수냉식 응축기의 응축부하가 48,000kcal/h이고 냉각수 입구온도 … | [공조냉동기계기능사 필기] 2025년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2025년 2회 기출복원 모의고사
수냉식 응축기의 응축부하가 48,000kcal/h이고 냉각수 입구온도 32℃, 출구온도 37℃일 때 필요한 냉각수량(L/h)은? (단, 물의 비열은 1kcal/kg·℃, 밀도는 1kg/L로 한다.)
1
4,800
2
8,000
3
9,600
4
12,000
해설
필요 냉각수량은 9,600L/h이다.
밀도 1kg/L이므로 9,600L/h.
검산: 9,600×1×5=48,000kcal/h.따라서 필요 냉각수량은 9,600L/h이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.