재실자 20명이 있는 실에서 1인당 CO₂ 발생량이 0.02m³/h, … | [공조냉동기계기능사 필기] 2025년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2025년 4회 기출복원 모의고사
재실자 20명이 있는 실에서 1인당 CO₂ 발생량이 0.02m³/h, 실내 CO₂ 허용농도 1,000ppm, 외기 CO₂ 농도 500ppm일 때 필요 환기량(m³/h)은?
1
400
2
800
3
1,200
4
1,600
해설
필요 환기량은 800m³/h이다.
M = 20×0.02 = 0.4m³/h, Ci = 1,000ppm = 0.001, Co = 500ppm = 0.0005
검산: 800×0.0005 = 0.4m³/h.따라서 필요 환기량은 800m³/h이다.