어떤 방의 체적이 2×3×2.5m이고, 실내온도를 21℃로 유지하기 위… | [공조냉동기계기능사 필기] 2025년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2025년 4회 기출복원 모의고사
어떤 방의 체적이 2×3×2.5m이고, 실내온도를 21℃로 유지하기 위하여 실외온도 5℃의 공기를 3회/h 도입할 때 환기에 의한 손실열량은? (단, 공기의 비열은 0.24kcal/kg·℃, 비중량은 1.2 kg/m3이다.)
1
207.4kcal/h
2
381.2kcal/h
3
465.7kcal/h
4
727.2kcal/h
해설
환기에 의한 손실열량은 207.4kcal/h이다.
환기 손실열량은 실내 체적, 환기 횟수, 실내외 온도차를 이용한 현열 손실열량 공식으로 구한다.
실 체적은 이다.
손실열량은 이므로
이다.따라서 손실열량은 207.4kcal/h이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.