모두CBT

다음의 모리엘(Mollier) 선도를 참고로 했을 때 3냉동톤(RT)의… | [공조냉동기계기능사 필기] 2025년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2025년 4회 기출복원 모의고사
다음의 모리엘(Mollier) 선도를 참고로 했을 때 3냉동톤(RT)의 냉동기 냉매 순환량은 약 얼마인가?
문제 이미지
1
37.0kg/h
2
51.3kg/h
3
49.4kg/h
4
67.7kg/h
해설

냉동효과가 269 kcal/kg이므로 3냉동톤을 내려면 냉매를 약 37 kg/h 순환시켜야 한다.

선도에서 팽창밸브를 지난 증발기 입구(F)의 엔탈피가 128 kcal/kg, 증발기 출구(A)가 397 kcal/kg이다.
냉동효과 = 397 − 128 = 269 kcal/kg

1냉동톤은 3320 kcal/h이므로 3RT = 3 × 3320 = 9960 kcal/h이고,
냉매 순환량 = 9960 ÷ 269 ≒ 37.0 kg/h이다.

압축기 토출점(B)의 452 kcal/kg는 압축일(452 − 397 = 55 kcal/kg)이나 성적계수를 구할 때 쓰는 값이며, 순환량 계산에는 들어가지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.